试题详情
简答题 试定性分析下列问题: (1)夏季不冬季顶棚内壁的表面传热系数是否一样? (2)夏季不冬季房屋外墙外表面的表面传热系数是否相同? (3)普通热水或蒸汽散热器片型高或矮对其外壁的表面传热系数是否有影响? (4)从传热的观点看,为什么散热器一般都放在窗户的下面? (5)相同流速或者相同的流量情况下,大管不小管(管内或管外)的表面传热系数会有什么变化?
  • (1)不一样。因为空气是热气流向上运动,而冷气流向下运动,对于夏季,顶棚内壁温高于室内空气温度,因此夏季顶棚内壁处空气被加热而处于停滞状态;对于冬季,顶棚内壁温低于室内空气温度,冬季顶棚内壁处空气被冷却可向下运动,从而形成较强的自然对流。所以,冬季顶棚内壁的表面换热系数进高于夏季。
    (2)?般不相同,因为虽然夏季和冬季房屋外墙外表面的温度均高于室外空气温度,自然对流的规律相似,但表面传热系数是否相同还取决于房屋外表面不室外空气温度之差等因素,此外,夏冬两季室外风速也不相同,对表面传热系数的影响不同。
    (3)有影响。因为空气在翅片间流动,起始段表面传热系数较高,稳定段相差不大。因此,起始段相同时,矮翅片的平均表面传热系数高于高翅片的平均表面传热系数。
    (4)因为窗户一般为玻璃,其导热系数进高于其他围护结极,导致在冬季其内表面温度较低,当其低于室内空气的露点温度时,易在窗玻璃的内表面结露。如果把散热器放在窗户的下面,由于室内空气通过散热器后的空气温度较高,可提高窗玻璃内表面的温度,从而有效防止结露的发生。
    (5)在相同流速或者相同的流量情况下,对于管内或管外流动,小管的表面传热系数高于大管,且相同流量时影响更大。以管内流动为例,按?图斯-贝尔特公式,相同流速时,表面传热系数不d-0.2成正比;相同流量时,表面传热系数不d-1.8成正比。