试题详情
- 简答题供热管道水压试验有何规定?
-
(1)管道水压试验应以洁净水作为试验介质;
(2)充水时,应排尽管道及设备中的空气;
(3)试验时,环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时,应有防冻措施;
(4)当运行管道与试压管道之间的温度差大于100℃时,应采取相应措施,确保运行管道和试压管道的安全;
(5)对高差较大的管道,应将试验介质的静压计入试验压力中。热水管道的试验压力应为最高点的压力,但最低点的压力不得超过管道及设备的承受压力。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 回填土铺土应根据夯实机具确定,人工夯实为
- 进行蒸汽管网水力计算时,必须对密度的变化
- 室外热力管网的水压试验压力,一般为管网工
- 表压力与大气压力之和称为()。
- 保温层施工时,当保温层厚度超过()时,应
- 技术监督管理的目的是通过建立高效、通畅、
- 管沟及地上管道的安装有何要求?
- 采用套筒补偿器时,应计算各种安装温度下的
- 蒸汽管网检修完毕,在投入运行前,必须先进
- 在地板采暖系统热媒集配装置中,集配装置的
- 停热检修完成后,热水管线应根据热源厂补水
- 自然循环热水采暖系统如图所示,设计供回水
- 供热系统的运行调节的目的在于,使用户的散
- 由机械开挖土方时,基槽应分段、分层开挖,
- 表征仪表主要质量指标之一是()。
- 热电循环比朗肯循环的排汽损失小。
- 闭式凝结水箱上安全水封的作用是()。
- 在供水干管上设置加压泵,可升高热源出口供
- 在有缝钢管上焊接分支管时,分支管外壁与其
- 阀门阀杆应能灵活转动,无卡涩歪斜,铸造或