简答题如何正确使用兆欧表?
  • (1)测量前断开待测设备的电源,将其接地并充分放电,不允许在带电情况下用兆欧表进行测量。
    (2)测量前应检查兆欧表是否完好。将兆欧表放平稳后在未接线摇动手柄到额定转速,此时指针应指到“∞”位置。停止摇动,用导线短接“L”端和“E”端,轻轻摇动手柄,表针应指到零位,说明兆欧表完好。
    (3)兆欧表有三个接线柱,即L(线)、E(地)、G(保护环),测量时接线必须正确。测量对地绝缘电阻时,L端与被测物导体相连,E端接于良好地线;测量电缆或绝缘导线对地绝缘电阻时,为防止被测物表面泄露电流的影响,将被测物中间绝缘层接于G端。
    (4)测量时,以大约120r/min的速度转动摇把,对于电容器、电缆、变压器等大容量设备,要有一定充电时间。绝缘电阻的数值应以兆欧表转动1min后读数为准。
    (5)对于大容量设备,读取数值后,应在手柄转动情况下戴上绝缘手套拆除连接,再停止摇动,防止被试设备积累电荷放电损坏仪表。