试题详情
- 简答题CT运行中二次为什么不允许开路?
- CT经常用于大电流条件下,同时由于CT二次回路所串联的仪表和继电装置等电流线圈阻抗很小,基本上呈短路状态,所以CT正常运行时,二次电压很低,如果CT二次回路断线则CT铁芯严重饱和磁通密度高达1500高斯以上,由于二次线圈的匝数比一次线圈的匝数多很多倍,于是在二次线圈的两端感应出比原来大很多倍的高电压,这种高电压对二次回路中所有的电气设备以及工作人员的安全将造成很大危险,同时由于CT二次线圈开路后将使铁芯磁通饱和造成过热而有可能烧毁,再者铁芯中产生剩磁会增大互感器误差,所以CT二次不准开路。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- POY卷绕头变频箱里()的是导丝盘1变频
- 西门子M440变频器故障报警F0001代
- 员工在作业过程中,可以戴耳塞听音乐,不准
- 增压泵检修时应做到()。
- 螺杆挤压机螺杆安装的要点包括()。
- 按检测原理分类的典型流量计有容积式流量计
- 简述切片干燥的工作原理?
- 回风电机变频器采用的频率给定方式为()。
- 压力表的量程如何根据工艺正常压力值来选择
- 脉冲输送使用的介质是()。
- 在联苯炉的报警中不会引起联苯炉跳停的有(
- 空气处理风机皮带跳动大可能原因是()。
- 变电所主要由()和()组成。根据变换电压
- 塑化槽大道管应该是正压的时候塑化槽的塑化
- POY卷绕头变频箱里()的是卡盘电机2变
- 使用砂轮机严禁两人同时操作,应侧身站立。
- 卷绕吸枪吸枪口在正常工作时的压力为()。
- 灭火器的分类(),(),(),(),但是
- “转速传感器错误”故障下线辊件,维修方法
- 我*部故障生产速度为()。