  • 当锅炉符合紧急停炉条件时,应通过显示器台面盘上的紧急停炉按钮手动停炉,锅炉主燃料跳闸(MFT)动作后,立即检查自动装置应按下列自动进行动作,否则应进行人工干预。
    (1)切断所有的燃料(煤粉燃油)。
    (2)联跳一次风机,进出口档板关闭。
    (3)磨煤机给煤机全部停运。
    (4)所有燃油进油回油快关阀调整阀油枪快关阀关闭。
    (5)汽机发动机跳闸
    (6)全部静电除尘器跳闸。
    (7)全部吹灰器跳闸。
    (8)全开各层周界风档板,将二次风档板控制方式切至手动,并全开各层二次风档板。
    (9)将引送风机的风量自动控制且为手动调节。
    (10)检查关闭Ⅰ、Ⅱ过热器减温水隔离门及调整门,并将过热汽温度控制切为手动。
    (11)检查关闭再热器减温水隔离门及调整门,并将再热汽温度控制切为手动。
    (12)两台汽动给水泵均应自动跳闸,电动给水泵应启动,否则应人为强制启动。
    (13)注意汽包水位,应维持在正常范围内。
    (14)进行炉膛吹扫,锅炉主燃料跳闸(MFT)复归(MFT动作原因消除后)。
    (15)如故障可以很快消除,应做好锅炉极热态启动的准备工作。
    (16)如故障难以在短时间内消除,则按正常停炉处理。