- 简答题什么情况下应装设断路器失灵保护?
-
在220~1000kV电力网中,以及110kV电力网的个别重要变电站,根据下列情况设置断路器失灵保护:
1)当断路器拒动时,相邻设备和线路的后备保护没有足够大的灵敏系数,不能可靠动作切除故障时;
2)当断路器拒动时,相邻设备和线路的后备保护虽然动作跳闸,但切除故障时间过长而引起严重后果时;
3)若断路器和电流互感器之间距离较长,在其间发生短路故障不能由该电力设备的主保护切除,而由其他后备保护切除,将扩大停电范围并引起严重后果时。
断路器失灵保护装设原则可按下列规定:
1)线路保护采用近后备方式,对220~500kV分相操作的断路器,可只考虑断路器单相拒动情况。
2)线路保护采用远后备方式,如果由其他线路或变压器的后备保护切除故障将扩大停电范围(如采用多角形接线,双母线或单母线分段等),并引起严重后果时。
3)断路器与电流互感器之间发生故障,如不能由该回路主保护切除,且由其他线路和变压器后备保护切除又将扩大停电范围,并引起严重后果时。 关注下方微信公众号,在线模考后查看