- 简答题为什么母差保护要采用电压闭锁元件?如何实现?
-
在母线电流差动保护中,采用电压闭锁元件的原因是为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母线差动保护误动作。
电压闭锁元件是利用接在每条母线上的电压互感器二次侧的三只低(或负序)电压继电器来反映各种相间短路故障,零序过电压继电器反映各种接地故障。
母线差动保护低电压或负序及零序电压闭锁元件的整定,按躲过最低运行电压整定,在故障切除后能可靠返回,并保证对母线故障有足够的灵敏度,一般整定为母线正常运行电压的60%~70%。负序、零序电压闭锁元件按躲过正常运行的最大不平衡电压整定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看