试题详情
- 简答题简述套管预热器变更后检测焊接标准及验收标准。
-
1、外观检测
所有焊缝均应进行100%的外观检验并填表记录。外观合格的标准是:焊缝表面不得有裂纹、气孔、弧坑和夹渣等缺陷并不得有熔渣与飞溅物;管子对接焊缝不允许咬边。内管焊缝外表面余高不应大于1.5mm;外管焊缝外表面余高不应大于1+0.1b(b为焊缝宽度),且不超过3mm;内余高均≤1.5mm
无损探伤
2、本工程要
求对接焊缝,经外观检查合格后,进行100%超声波探伤,检查结果符合JB4730中Ⅱ级为合格,其它焊缝外观检查合格后进行100%磁粉探伤,结果符合JB4730中Ⅰ级为合格;
3、热处理焊后热处理要求
温度600~650℃,当温度升到400℃以上时,加热速率不应大于330℃/h。焊后热处理的恒温时间不少于30~40分钟,在恒温期间最高与最低温差应低于65℃,恒温后的冷却速度不应大于210℃/h,400℃以下可自然冷却。本设备热处理后,不得在设备本体金属上焊接任构件。
4、加压试漏
由于套管预热器的特殊性,根据施工图纸及制作工艺要求进行打水试压。试验分三个阶段进行,第一阶段:试验目的为确保内套管的焊口水压试验合格,内管组对成图纸要求长度,即每12根内管做一次水压试验,共84/12=7次,试验压力为3.38Mpa。
第二阶段试验目的为确保外套管的焊口及内套管最后一个
固定口水压试验合格,组成84m部件后逐根部件进行加热憋压试验,外管试验压力为1.54Mpa。
第三阶段试验目的为确保整个系统每个连接点水压试验合格。待套管部件在框架上组对成形,U形弯头等部件安装完毕后进行,试验压力为内管试验压力3.38Mpa。水压试验用压力表不少于两块,精度不低于1.5级,表的量程为试验压力的1.5~2倍。水压试验时应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力进行严密性试验,停压30min,以压力不降、无渗漏为合格。 关注下方微信公众号,在线模考后查看