试题详情
- 简答题由一台DW80—350馈电开关供三个负荷。其中P1负荷Ie1=130A、l1=180m;P2负荷Ie2=69A,l2=130m;P3负荷Ie3=82A,l3=110m;线路最远点两相短路电流I(a)2=1860A。求该馈电开关过电流整定值,并用两相短路电流校验可靠动作系数。
- 过流继电器整定值计算:Iz≧IQe+∑Ie=130×6+69+82=931选取IZ=1000A最远点两相短路校验:I(2)a/IZ≧1.51860/1000=1.86>1.5满足要求。