试题详情
简答题我国燃气输配的压力机制变化经历了几个阶段?
  • 我国燃气输配的压力机制变化经历了三个阶段:
    第一阶段、1993年以前的《城镇燃气设计规范》,规定燃气输配的压力机制分为四级:
    低压:P≤5KPa
    中压:5KPa<P≤0.15MPa
    次高压:0.15MPa<P≤0.3MPa
    高压:0.3MPa<P≤0.8MPa
    第二阶段、1993年GB50028-93《城镇燃气设计规范》,规定燃气输配的压力机制分为六级
    低 压:P≤5KPa
    中压B:5KPa<P≤0.2MPa
    中压A:0.2MPa<P≤0.4MPa
    高压B:0.4MPa<P≤0.8MPa
    高压A:0.8MPa<P≤1.6MPa
    超高压:P>1.6MPa。
    第三阶段、2006年GB50028-2006《城镇燃气设计规范》,规定燃气输配的压力机制分为七级
    低 压:P<0.01MPa
    中压B:0.01MPa≤P≤0.2MPa
    中压A:0.2MPa<P≤0.4MPa
    次高压B:0.4MPa<P≤0.8MPa
    次高压A:0.8MPa<P≤1.6MPa
    高压B:1.6MPa<P≤2.5MPa
    高压A:2.5MPa<P≤4.0MPa。