试题详情
- 简答题如何计算消防水池的容积?
- 容积计算
水池的容积分为有效容积(储水容积)和无效容积(附加容积),其总容积为有效容积与无效容积之和。
(1)消防水池的有效容积为:
Va=(Qp-Qb)*t
式中
Va——消防水池的有效容积(m3);
Qp——消火栓、自动喷水灭火系统的设计流量(m3/h);
Qb——在火灾延续设计内可连续补充的流量(m3/h);
T—火灾延续时间(h)。
火灾延续时间指消防车到达火场后开始出水时起,至火灾被基本扑灭的时间段。
当建筑群共用消防水池时,消防水池的容积应按消防用水量最大的一幢建筑物用水量计算确定。
(2)消防水池的补水
在火灾情况下,有两条引入管且能保证连续补水时,消防水池方可减去火灾延续时间内的补充水量。消防水池的补水时间不宜超过48h。 关注下方微信公众号,在线模考后查看