试题详情
简答题某公司中标承建城区排水管道工程,长度976m,DN800~1200mm,采用柔性接口的钢筋混凝土管,覆土深3.6~4.0m,施工范围系路边绿地,土质条件较好,地下水位于地表下4.3m;除穿过现况快速路外全部采用开槽敷设管道。项目部将穿越路段分包给专业公司;编制了顶管施工专项方案,办理了相关手续。施工过程中发生如下事件:事件1:开槽施工段,为满足现场临时堆管的需要,占用了临近的果农苗圃。事件2:专业分包公司采用手掘式顶管施工,没有采用原方案的机械顶管,被路政管理部门要求整改,并增加质量保证金。事件3:鉴于排水管道有少量污水接入,监理要求管道进行严密性试验。【问题】1.柔性接口的钢筋混凝土管应采用哪种管道基础?给出基础施工要求。2.事件1中,临时占用临近的果农苗圃应办理哪些手续?3.就事件2,分析路政管理部门要求整改的原因,并给出整改措施。4.事件3中,监理的要求是否正确?为什么?
  • 1.应采用砂石(土)基础。基础施工要求主要有:槽底基础承载力应符合设计要求,设计无要求时,宜铺垫砂砾或碎石层,其表面再铺中、粗砂垫层;管道支撑角部位应采用中、粗砂填实。
    2.临时占用果农苗圃,应事先与权属方沟通协调,签订临时租用协议;按照有关规定支付权属方费用,事后应按协议恢复苗圃。
    3.分包方没有采用原施工方案的机械顶管,而采用人工顶管,属于施工方案重大变更。整改措施:分包应向总包方报告,并提出施工修订方案;总包方应组织专家进行论证、重新论证后修改方案及整改措施,并按程序报批。
    4.监理要求是正确的。设计有污水接入的排水管道应为雨污合流制管道,依据规定应进行严密性试验,合格后方可投入使用。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题