- 简答题试述发电机励磁回路接地故障的危害?
-
发电机正常运行时,励磁回路对地之间有一定的绝缘电阻和分布电容,它们的大小与发电机转子的结构、冷却方式等因素有关。当转子绝缘损坏时,就可能引起励磁回路接地故障,常见的是一点接地故障,如不及时处理,还可能发生两点接地故障。励磁回路的一点接地故障,由于不构成电流通路,对发电机不会构成直接的危害。那么对于励磁回路一点接地故障的危害,主要是担心再发生第二点接地故障,因为在一点接地故障后,励磁回路对地电压将有所升高,就有可能再发生第二个接地故障点。发电机励磁回路发生两点接地故障的危害表现为:
1、转子绕组的一部分倍短路,另一部分绕组的电流增加,这就破坏了发电机气隙磁场的对称性,引起发电机的剧烈震动,同时无功出力降低。
2、转子电流通过转子本体,如果转子电流比较大,就有可能烧坏转子,有时还造成转子和汽轮机叶片被部件磁化。
3、由于转子本体局部通过转子电流,引起局部发热,使转子缓慢变形而形成偏心,进一步加剧振动。 关注下方微信公众号,在线模考后查看