- 简答题汽管道固定支座的选取和推力计算符合哪些规定?
-
1)补偿器和三通处应设置固定支座,阀门和疏水装置处宜设置固定支座;
2)采用钢质外护管的直埋蒸汽管道,宜采用内固定支座;
3)内固定支座应采取隔热措施,且其外护管表面温度应小于或等于60℃;
4)直埋蒸汽管道对固定墩的作用力应包括工作管道的作用力和外护管的作用力;
5)固定墩两侧作用力的合成及其稳定性验算和结构设计,应符合国家现行标准《城镇直埋供热管道工程技术规程》CJJ/T81的规定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看