试题详情
- 简答题SV报文的检修处理机制如何实现?
-
1、当合并单元装置检修压板投入时,发送采样值报文中采样值数据的品质q的Test位应置True;
2、SV接收端装置应将接收的SV报文中的test位与装置自身的检修压板状态进行比较,只有两者一致时才将该信号用于保护逻辑,否则应不参加保护逻辑的计算。对于状态不一致的信号,接收端装置仍应计算和显示其幅值;
3、若保护配置为双重化,保护配置的接收采样值控制块的所有合并单元也应双重化。两套保护和合并单元在物理和保护上都完全独立,一套合并单元检修不影响另一套保护和合并单元的运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看