试题详情
简答题哪些情况下重瓦斯保护改投信号?
  • (1)主变大修、滤油、加油、换油或强迫油循环水冷却装置检修后有可能进入空气时,在投入运行前应将瓦斯保护改投信号位置,并对瓦斯继电器排气,待变压器内空气完全排出后,再将瓦斯保护改投跳闸位置。
    (2)对运行中的主变压器加油、滤油、呼吸器进行畅通工作或更换硅胶时,应将瓦斯保护改投信号位置,但差动保护和零序保护仍应正常投入。
    (3)除采油样和瓦斯继电器放气阀门放气外,在其它地方打开放气阀门、放油阀门和进气阀门时,应将瓦斯保护改投信号位置。
    (4)开、关瓦斯继电器连接管上的阀门及在瓦斯保护二次回路上进行工作时应将瓦斯保护改投信号位置。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题