简答题 新建一条110kV架空线路,其最大负荷为60MW, 功率因数为0.85,年最大负荷利用小时为5300h,请按经济电流密度来选择110KV线路所用导线的截面? 经济电流密度数据如下:
  • 先求线路的最大电流  Ica=P/ 3UNcosφ=60*1000000/(1.732*110*1000*0.85)=370.49A
    根据最大负荷利用小时数,查表知架空铝绞线的经济电流密度为J=0.9A/mm2
    S=Ica/J=370.49/0.9=411.66mm2
    导线选取截面最近的LGJ-400型。