试题详情
- 简答题出现剪断销剪断的现象有哪些,应如何处理?
-
1.现象:
A.机组振动、摆度可能增加。
B.推出光字信号,简报或语音报警。
2.处理:
A.检查剪断销是否已断,如未发现断裂,则检查回路接线是否完好,或是否由回路元件误动引起。
B.确认剪断销已剪断,应退出机组AGC,手动调整负荷,使机组脱离振动区域并将调速器切“手动”,联系处理。
C.若通过调整负荷,摆度、振动仍然较大或剪断销剪断在3个以上时,应汇报值守长,做好停机准备。
D.若停机有困难,应通知检修人员落下进水工作门停机。