有载调压配电变压器在吊检中对分接开关应做的检查有:
(1)检查开关的密封轴承有无渗入变压器油的情况。
(2)拔去拉力弹簧固定销,用手摇动曲柄检查选择开关转动是否灵活,动、静触头间滑动是否正常,限位开关、位置指示开关及顺序开关接触是否良好,动作是否正常。
(3)检查各部件有无损坏,各处螺母有无松动,销子是否正常。
(4)检查切换开关,钨铜合金块触头烧损情况,有烧毛应处理。动触头及插入式弹簧动作是否灵活,压力是否正常。
(5)检查过渡电阻有无过热现象,并测量其直流电阻与出厂数据比较是否正常。
(6)检查选择开关,动轴、动触头盘、动触头U型槽及螺母等零件有无松动。
(7)检查快速机构转臂及槽轮圆弧面有无打毛,拉力弹簧是否完好,涡轮减速机构是否灵活。
(8)检查转动范围开关的槽轮,托板机械限位装置是否能起作用,范围位置开关的动作是否正常,接触是否良好。