- 简答题为什么切空载变压器会产生过电压?一般采取什么措施来保护变压器?
- 变压器是一个很大的电感元件,运行时绕组中储藏电能,当切断空载变压器时,变压器中的电能将在断路器上产生一个过电压,在中性点直接接地电网中,断开110~330kV空载变压器时,其过电压倍数一般不超过3.0Uxg,在中性点非直接接地的35kV电网中,一般不超过4.0Uxg,此时应当在变压器高压侧与断路器间装设避雷器,由于空载变压器绕组的磁能比避雷器允许通过的能量要小得多,所以这种保护是可靠的,并且在非雷季节也不应退出。