试题详情
- 简答题强送电和试送电时应注意的事项是什么?
-
应注意的事项如下:
(1)强送和试送电原则上只允许进行一次,对简易重合闸的线路必须先退出重合闸才可合闸。
(2)带有并网线路或小发电设备的线路禁止进行合闸,若必须送电应由调度命令。
(3)如有条件在送电前将继电保护的动作时限改小或可适当调整运行方式进行。
(4)在强送和试送电时应注意观察表计,反应如空线路、空母线有电流冲击或负荷线路,变压器有较大的电流冲击,又伴有电压大量下降时,应立即拉开断路器。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 电压切换把手应随线路走。
- 事故检修可不用工作票,但必须做好必要的安
- 电压表的内阻为3kΩ,最大量程为3V,先
- 未经试验和批准,一般不允许500kV无高
- 建设、产品质量监督、工商行政管理等其他有
- 用钳形电流表测量变电站主变压器风冷油泵电
- 变压器大盖沿气体继电器方向坡度为2%~4
- 高压断路器极限通过电流是指()。
- 三相三线制电路中,三个相电流之和必等于零
- 隔离开关应具备哪些连锁?其方式有几种?
- 5Ω与1Ω电阻串联,5Ω电阻大,电流不易
- 交流电流表和电压表的测量值是()
- 转子为()的调相机,不允许在不平衡负荷下
- 对于220kV~500kV的并联电抗器,
- GIS组合电器绝缘下降的主要原因是由于(
- 电压互感器和电流互感器的二次侧接地因为一
- 线路采用双微机保护时,为简化保护与重合闸
- 方向横差保护中起动元件的动作电流应()外
- 零序电流保护和相间故障的过电流保护相比(
- 爬电比距合格的运行设备发生污闪或严重爬电