试题详情
简答题某机房设备总负载为78A,系统配置两组400AH蓄电池并联,均充电流设为0.1C10。若选30A模块构成电源系统,请配置电源系统容量。
  • 整流模块总电流为负载电流与电池均充电流之和:整流模块总电流:78+80=158A。
    用30A模块,需要模块数:158/30=5.3,应进位加1,取6。
    通信电源模块采用N+1冗余配置,考虑冗余模块,系统最终需模块7个。
    总容量210A。