试题详情
简答题采用U形通风方式的采煤工作面甲烷传感器如何设置?
  • 当采用U形通风方式时,采煤工作面在上隅角、回风巷距工作面上出口≤10m处,回风巷距采区回风上山10~15m处各设置1个甲烷传感器。如果煤与瓦斯突出矿井还应在进风巷距工作面下出口≤10m处设置1个甲烷传感器;如果采用串联通风,被串联工作面在进风巷距采区进风上山10~15m处设置1个甲烷传感器。
    采煤工作面上隅角甲烷传感器报警浓度≥1.0%CH4,断电浓度≥1.5%CH4,复电浓度<1.0%CH4,断电范围为工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题