- 多项选择题室内变压器室安装的一般要求有()。
 A、变压器外廓与墙及门的最小净距离标准:容量≤1000kVA时,至门的净距离为0.8m,至后壁及侧壁的净距离为0.6m,容量≥1250kVA时,至门的净距离为1m,至后壁及侧壁的净距离为0.8m
B、变压器室应有发展的余地,一般应按能安装大一级容量变压器考虑
C、变压器室应设置能容纳全部油量的贮油池或排油设施
D、设置适当的通风窗,有满足吊芯的室内高度
- A,B,C,D