试题详情
- 简答题简述时间继电器电气特性的试验标准?
- 时间继电器电气特性的试验标准:动作电压应不大于70%额定电压值;返回电压应不小于5%额定电压;交流时间继电器的动作电压不应小于85%额定电压。在额定电压下测动作时间3次,每次测量值与整定值误差不应超过±0.07s。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 变压器短路故障后备保护,主要作为()及(
- 变压器非电量保护采用就地直接电缆跳闸,信
- GIS中SF6气体系统分解检修项目包括(
- 组织进行调度管辖范围内交流采样测量装置的
- 有源电子式电流互感器对准确级的要求通常为
- 哪些人员必须遵守《继电保护及电网安全自动
- 对中间继电器应进行哪些检验?
- 关于DGT-801型发变组保护装置中发电
- 任何高频保护装置的继电部分由交流测量元件
- 纵差保护一般使用在连接()侧电源的()K
- 继电器的()是返回值与动作值之比。
- 低频减载的作用是什么?
- 目前我国投入运行的最高电压等级是()。
- 远动的含义是什么?
- 过电流保护的三相三继电器的完全星形连接方
- 主变分接头宜采用()方式逐档调节。
- 在电气设备上工作,保证安全的组织措施是(
- 在电气设备操作中发生()情况则构成事故。
- 何谓快切装置的事故切换?
- 安装接线图包括哪些内容?