试题详情
			- 简答题 某办公楼建筑,建筑高度76m,建筑面积32000m2,耐火等级为一级,地下1层,地上20层。地下1层为设备房;地上1层裙房为会议报告厅,有固定座椅1550个;2~20层为标准层,走道两侧布置办公房间,小会议室,内走道长度29m,设有可开启外窗。 根据以上材料,回答问题: 一层会议报告厅的疏散出口最少应设多少个?
- 根据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2014)第5.5.16条的规定,1层裙房会议报告厅属于设置在高层建筑内有固定座位的人员密集场所,其疏散出口数目应经计算确定,观众厅每个疏散出口的平均疏散人数不应超过250人,而本会议报告厅有固定座椅1550个,因此至少需要7个疏散出口。