- 简答题请简单描述OTU无光告警、弱光告警、信号失锁的含义,什么情况会发生OTU无光的告警,如何处理?
-
无光告警说明上游站点相应波长没有将光信号发送过来。
弱光告警表示上游站点过来的相应波长光功率低于告警设置门限值。
信号失锁告警表示上游站点过来的是白光,不含调制信号和帧结构。
OTU无光告警发生条件:
上游光缆线路中断,下游相邻站点的OTU报无光告警;
上游OTU单板激光器没有光输出,下游相邻站点的相关波长OTU报无光告警;
上游OTU单板输出到OMU间连接的尾纤、衰耗器、砝兰有质量问题或者污糟,下游相邻站点的相关波长OTU报无光告警;
下游站点OTU单板和ODU之间连接的尾纤、衰耗器、砝兰有质量问题或者污糟,下游相邻站点的相关波长OTU报无光告警;
下游站点OTU单板内部的砝兰到接收机间的尾纤断了,该OTU报无光告警;
下游站点OTU单板的接收机被OTDR打坏,导致接收机PN节被熔断,单板长报无光告警。
处理办法:
首先检查两个站点间主光通道上的OA有没有无光输入或者输出告警,如果OA没有相关告警,那么肯定没有线路中断的问题,如果OA有相关告警,请立即通知相关线路部门处理。
然后再通过网管检查上游站点OTU单板的激光器输出光功率是否正常,如果正常,可以排除上游激光器问题。
然后再通过网管检查下游站点的ODU相应波长光功率是否正常,如果正常,可以排除上游站点OTU单板输出到OMU间连接的尾纤、衰耗器、砝兰质量问题,否则必须前往上游站点使用光功率计确定具体是尾纤问题、衰耗器或者砝兰问题。
最后到下游站点,使用光功率计确定是否ODU到OTU单板间连接的尾纤、衰耗器、砝兰有质量问题或者污糟。如果采用光功率计测试下游OTU单板输入光功率正常,说明OTU单板内部的砝兰到接收机间的尾纤断了或者OTU单板的接收机被OTDR打坏,此时可以通过倒换A/B向OTU单板来加以确认,确认后更换处理即可。 关注下方微信公众号,在线模考后查看