- 简答题各种操作过电压产生的原因是什么?限制操作过电压的措施有哪些?
-
各种操作过电压产生的原因如下:
(1)切除空载线路时过电压的根源是电弧重燃。重燃的矛盾的两个方面是断路器的灭弧能力和触头间恢复电压。另一个影响过电压的重要因素是线路上的残余电压。
(2)空载线路的合闸过电压是由于在合闸瞬问的暂态过程中,回路发生高频振荡造成的。
(3)在中性点绝缘的电网中发生单相金属接地将引起健全相的电压升高到线路电压。如果单相通过不稳定的电弧接地,即接地的电弧间歇性地熄灭和重燃,则在电网健全相和故障相上都会产生过电压,一般把这种过电压称为电弧接地过电压,它的产生,实质上也是一个高频振荡的过程。
(4)切除空载变压器引起的过电压的原因是当变压器空载电流i。(电感电流)突变“切断”时,变压器绕组的磁场能量1/2Li2就将全部转化为电场能量1/2cu2,即对变压器等值电容充电,Ltdi/dt,可能达到很高的数值,这就是切除空载变压器引起过电压的实质。同样,切除电感负载如电动机、电抗器等时,有可能在初切除的电容器和断路器上出现过电压。
限制操作过电压的措施有:
(1)选用灭弧能力强的高压断路器。
(2)提高断路器动作的同期性。
(3)断路器断口加装并联电阻。
(4)采用性能好的避雷器,如氧化锌避雷器。