- 简答题简述钢制管道阴极保护设施的维护。
-
(1)牺牲阳极阴极保护系统,外加电流阴极保护系统检测每年不少于2次;
(2)电绝缘装置检测每年不少于1次;
(3)阴极保护电源检测每年不少于6次,且间隔时间不超过3个月;
(4)阴极保护电源输出电流、电压检测每日不少于1次;
(5)阴极保护覆盖率应达到100%;
(6)强制电流阴极保护系统应对管道沿线土壤电阻率、管道自然腐蚀电位、辅助阳极接地电阻、辅助阳极埋设点的土壤电阻率、绝缘装置的绝缘性能、管道保护电位、管道保护电流、电源输出电流、电压等参数进行测试;
(7)牺牲阳极阴极保护系统应对阳极开路电位、阳极闭路电位、管道保护电压管道开路电位、单支阳极输出电流、单支阳极接地电阻、埋设点的土壤电阻率等参数进行测试、组合阳极联合输出电流;
(8)阴极保护失效区域应进行重点检测.出现管道与其他金属构筑物搭接、绝缘失效、阳极地床故障、管道防腐层漏点、套管绝缘失效等故障时应及时排除。
(9)阴极保护失效区域应进行重点检测。