试题详情
- 简答题为什么对SF6断路器的气体含水量有严格要求?
- 由于SF6断路器体积较小,若SF6气体含水量较高,则将使绝缘水平大大下降,容易造成损坏和爆炸事故,因此,制造和运行部门都要严格要求密封,同时规定含水量不得超过质量标准,我国SF6断路器含水量的标准是:交接试验值:有电弧分解物的灭弧室≤150×10-6(150ppm),无电弧分解物的灭弧室≤500×10-6(500ppm);运行允许值:有电弧分解物的灭弧室≤300×10-6(300ppm),无电弧分解物的灭弧室≤1000×10-6(1000ppm)。