试题详情
- 简答题电能计量装置新装完工后,在送电前检查的内容有哪些?
-
应检查以下内容。
(1)核查电流、电压互感器安装是否牢固,安全距离是否足够,各处螺丝是否旋紧,接触面是否紧密。
(2)核对电流、电压互感器一、二次侧的极性与电能表的进出端钮及相别是否对应。
(3)检查电流、电压互感器的二次侧及外壳是否接地。
(4)检查电能表的桩头螺丝是否全部旋紧、外壳是否接地,线头不得外露。
(5)核对有功、无功、最大需量电能表的倍率、起码、并抄录在工作单上。
(6)检查电压熔丝端弹簧铜片夹的弹性及接触面是否良好。
(7)检查所有封印是否完好、清晰、无遗漏。
(8)检查工具、物体等,不应遗留在设备上。 关注下方微信公众号,在线模考后查看