试题详情
- 简答题 某综合建筑地上共13层,地下共1层,框架结构,总建筑面积12000m2,建筑高度为49m,耐火等级为一级。首层、2层、3层设计为商场,4层、5层为办公室及辅助用房,6~13层为民用住宅。该建筑内设有室内、室外消火栓系统,自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统,消防应急照明和消防疏散指示标志,灭火器等消防设施及器材。 根据以上场景,回答下列问题。 此建筑需要设置什么楼梯间?需不需要设置消防电梯?
-
1、应设置防烟楼梯问,因为此建筑属于高度大于32m的二类高层建筑。
2、应设置消防电梯,此建筑属于高度大于32m的二类高层公共建筑。 关注下方微信公众号,在线模考后查看