试题详情
简答题空调机组通风机工作正常但冷凝风机不工作是什么原因?(自动全冷工况)
  • (1)冷凝风机热继电器FR4、FR5常闭点92—161、161—162开路。
    (2)SAl工况选择开关19—20接点开路。
    (3)KM4接触器损坏。
    (4)温控器温度调整不当,造成KA4未得电。
    (5)KA4损坏。
    (6)热继电器FR4、FR5动作。测量冷凝风机有无缺相,电机绕组阻值是否正常。
    (7)KMl、KM2常开点94—1N开路。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题