试题详情
- 简答题当1号机保安段失压时,在工作电源无法恢复和1号柴油发电机无法启动的情况下应如何操作?
-
1)手动将1号柴油发电机控制面板上控制方式由“自动”打“停机(O)”,出口开关1ZKK控制旋钮打至“分闸”,断开1号柴油发电机出口开关ZKK控制电源、1号柴油发电机控制器电源,检查1号柴油发电机出口旁路开关1DL在分闸位置;
2)合上1、2号柴油发电机联络开关;
3)就地启动2号柴油发电机,并检查2号柴油发电机出口开关2ZKK自动合闸正常;
4)检查保安PCⅠ段工作电源开关4911、4913在断开位置,并解除其联锁;
5)将保安PCⅠ段备用电源开关4912、4914远方/就地切换开关打至就地位置,用按钮合上4912、4914,检查保安段带电正常,汇报值长,通知机炉,并密切监视2号柴油发电机的运行状况。
6)当保安PCⅠ段工作电源恢复后需将保安段倒为工作电源带时则进行以下操作:
①断开保安PCⅠ段备用电源开关4912(4914)(倒换应一段一段的进行,先联系机炉转移负荷至另一段后才断开本段的备用电源开关);
②合上保安PCⅠ工作电源开关4911(4913);
③停运2号柴油发电机,检查2号柴油发电机出口开关2ZKK自动跳闸;
④断开1、2号柴油发电机联络开关DL;
⑤将2号柴油发电机控制方式打至“自动”方式,全面检查2号柴油发电机为联锁热备用状态;
⑥检查1号柴油发电机无法启动的原因。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题