试题详情
- 简答题发电机失磁后,对系统和发电机本身有何不良影响?
-
1.发电机失磁后,δ角在90°以内时,输出功率基本不变,无功功率的减少也较缓慢。但δ≥90°时,发电机将从系统吸收无功功率。
2.若发电机正常运行时向系统送无功功率Q1失磁后,从系统吸收无功功率为Q2,则系统将出现Q1+Q2的无功差额,从而引起电压下降,当系统无功不足时,电压下降严重,有导致系统电压崩溃的危险。
3.发电机失磁后会导致失步运行,出现转差频率f的电流,从而产生附加温升,危及转子安全。
4.发电机失磁后,由于异步运行,定、转子都将受到较大的冲击力,又因转速较高,机组将受到很大的振动。 关注下方微信公众号,在线模考后查看