试题详情
- 简答题采暖设施的防火措施有哪些?
- 1.采暖管道要与建筑物的可燃构件保持一定的距离
采暖管道穿过可燃构件时,要用不燃烧材料隔开绝热;或根据管道外壁的温度,在管道与可燃构件之间保持适当的距离。当管道温度大于100℃时,距离不小于100mm或采用不燃材料隔热;当温度小于等于100℃时,距离不小于50mm。
2.加热送风采暖设备的防火设计
(1)电加热设备与送风设备的电气开关应有连锁装置,以防风机停转时,电加热设备仍单独继续加热,温度过高而引起火灾。
(2)在重要部位,应设感温自动报警器;必要时加设自动防火阀,以控制取暖温度,防止过热起火。
(3)装有电加热设备的送风管道应用不燃材料制成。
3.甲、乙类厂房、仓库的火灾发展迅速、热量大,采暖管道和设备的绝热材料应采用不燃材料,以防火灾沿着管道的绝热材料迅速蔓延到相邻房间或整个房间。对于其他建筑,可采用燃烧毒性小的难燃绝热材料,但应首先考虑采用不燃材料。
4.存在与采暖管道接触能引起燃烧爆炸的气体、蒸气或粉尘的房间内不应穿过采暖管道,当必须穿过时,应采用不燃材料隔热。
5.车库采暖设备的防火设计
根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的有关规定,车库的采暖设施的防火设计应符合下列要求:
(1)车库内应设置热水、蒸气或热风等采暖设备,不应用火炉或其他明火采暖方式,以防火灾事故的发生。
(2)下列汽车库或修车库需要采暖时应设集中采暖:
①甲、乙类物品运输车的汽车库;
②I、Ⅱ、Ⅲ类汽车库;
③I、Ⅱ类修车库。
Ⅳ类汽车库、Ⅲ、Ⅳ类修车库,当采用集中采暖有困难时,可采用火墙采暖,但对容易暴露明火的部位,如炉门、节风门、除灰门,严禁设在汽车库、修车库内,必须设置在车库外。汽车库采暖部位不应贴邻甲、乙类生产厂房、库房布置,以防燃烧、爆炸事故的发生。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 依据现行《建筑设计防火规范》的规定,穿越
- 湿式系统、预作用系统一个报警阀组控制的喷
- 该歌舞厅位于地下一层至地上四层的疏散走道
- 易燃固体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气
- 防护冷却水幕应直接将水喷向被保护对象。(
- 气体灭火系统管道与套管间的空隙应采用防火
- 一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量
- 当歌舞厅、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴
- 系统管网的吹扫要求不正确的是()。
- 根据《中华人民共和国消防法》的规定,以下
- 根据《建筑设计防火规范》,用作丁、戊类厂
- 洁净厂房外墙上的吊门、电控自动门以及()
- 高级旅馆窗帘燃烧性能等级为( )。
- 全淹没灭火系统的灭火剂设计浓度不得小于多
- 超过()层的高层建筑,其送风系统及送风量
- 固定消防炮系统配电线路应采用经阻燃处理的
- 下列关于机械加压送风的设置要求的说法不正
- 泡沫灭火系统泡沫喷淋管道的安装要符合标准
- 根据《建筑设计防火规范》的术语规定,人员
- 防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄