试题详情
简答题LC411如何建立液位?
  • 接到指令,现场确认检修结束,设备完好,恢复正常。
    仪表功能试验结束,LIC411指示及调节阀调节控制功能正常。
    所有阀门处于关闭状态,FV215、FV217、FV218(2X)FV203、FV204。
    控制室将LIC411切至“手动”,视运行炉多少及负荷多少,决定LIC411开度。
    缓慢打开阀门FV151及调节阀LIC411前后截止阀FV155、FV156,对夹套进行充填。
    用高压给水将汽包充填至现场液位计LI417中心线(可以看见为止)。
    检查就地液位计LI417和控制室显示LIC411一致时,将LIC411设定为900—1100mm,将调节阀LIC411切为“自动”。
    点火前如果调节阀LIC411不严,需关闭FV151,在FV215关闭的情况下,保持液位稳定。
    当气化炉首次开车,以及气化炉内套或外套修补更换后,需对气化炉夹套进行充填和排放2~3次,以排净残留杂物。