试题详情
- 简答题发电机变压器组升压的注意事项?
-
1)在发电机转速未达到额定转速前,1、2号机严禁启励,否则进入低频工况,如V/F限制不能有效动作,将会引起低频过电流和主变低频过激磁
2)检查发电机定子电流三相指示正常,以便及时发现发变组回路是否存在故障。
3)检查发电机转子电压在空载值123.4V,转子电流在空载值985A以下;以检查励磁回路是否正常,并防止由于发电机仪表PT一、二次断线等原因,使定子电压表指示不正常,导致调节器超调,造成发电机过电压、主变压器过激磁事故。
4)升压中发现异常立即停止升压,故障消除后方可再进行升压。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 电网的电压等级的发展主要来源于输电容量和
- 交接时用于发电机极化指数测量时,兆欧表短
- 水轮发电机组小修标准项目包括推力轴承、上
- 发电机定子绕组端部模态试验的检测周期及评
- 由于PLC输出模块接点的容量都很小,因此
- 35kV及以上变电所接地网边缘经常有人出
- 按照华能《水力发电厂节能监督技术标准》Q
- 金属材料的性能包括物理性能、化学性能、机
- 顺序控制系统调试应具备的条件是什么?
- 2倍3倍频率成分就是以机组转速频率为基波
- 强油循环风冷变压器在冷却装置全停情况下,
- 加热器运行中,为什么监视加热器内蒸汽压力
- 重点用能单位应当设立能源管理岗位,在具有
- 钢筋混凝土柱的纵向受力钢筋直径不宜小于(
- 机组现地控制单元主要由哪些设备组成?
- 对于平衡式通风炉膛,炉膛压力应保持在设定
- 热力及疏水系统改进总原则是机组在各种不同
- 用于指导安装接线用的图纸是()。
- DL/T578-2008《水电厂计算机监
- 整套联合循环发电机组的功率输出受多个参数