试题详情
- 简答题为什么35kV线路不易污闪而110kV以上线路易污闪,35kV线路易雷击而110kV以上线路不易雷击?
- 1.35kV线路不易污闪而110kV以上线路易污闪的原因是因为35kV线路的爬电距离比110kV线路的爬电距离大。比如:同样用FC70P146U的玻璃瓷瓶的爬距每片450mm,35kV线路的爬电距离为(450×3)÷35=38.57mm/kV=3.857cm/kV,110kV线路的爬电距离为(450×7)÷110=28.64mm/kV=2.864cm/kV,比35kV线路的爬电距离小0.993cm/kV。因为爬电距离大不易污闪,所以35kV线路不易污闪而110kV以上线路易污闪。2.35kV线路易雷击而110kV以上线路不易雷击的原因。(1)110kV线路耐雷水平按75KA设计执行,35kV线路耐雷水平按25KA设计执行。110kV线路耐雷水平比35kV线路高50KA。因为耐雷水平越高,雷击跳闸率就越低,因此110kV以上线路不易雷击。(2)35kV线路只能承受感应雷电压450kV,而最大的感应雷电流可达到570KA,易引起感应跳闸,由于110kV线路无感应雷击,110kV以上线路的绝缘间隙比35kV线路大得多,而110kV以上线路不易受感应跳闸,所以110kV以上线路不易雷击。