试题详情
简答题液化石油气加气站的建筑防火有什么要求?
  • 1)液化石油气罐严禁设在室内或地下室内。在加油加气合建站和城市建成区内的加气站,液化石油气罐应埋地设臵,且不宜布臵在车行道下。地上罐应集中单排布臵,罐与罐之间的净距不应小于相邻较大罐的直径。地上罐组四周应加设臵高度为1米的防火堤,防火堤内堤脚线至罐壁净距不应小于2米。埋地罐之间距离不应小于2米,罐与罐之间应采用防渗混凝土墙隔开。
    2)加气机不得设在室内,加气机附近应设防撞柱(栏)。
    3)当液化石油气加气站采用地下储罐池时,罐池底和侧壁应采取防渗漏措施。地上储罐的支座应采用钢筋混凝土支座,其耐火极限不应低于5小时。地上储罐放散管管口应高出储罐操作平台2米及以上,且应高出地面5米及以上。地下储罐的放散管管口应高出地面2.5米及以上。放散管管口应设有防雨罩。
    4)加气站和加油加气合建站应设臵紧急切断系统。紧急切断系统至少应能在距卸车点5米以内,在控制室或值班室内和在加气机附近工作人员容易接近的位臵启动。