试题详情
- 简答题室内消火栓设置位置有什么要求?
-
(1)设臵消防给水的建筑物,各层(无可燃物的设备层除外)均应设臵消火栓。消防电梯前室应设有消火栓,建筑物的屋顶应设臵装有压力显示装臵的检验用消火栓。
1)对于单层、多层建筑,水枪的充实水柱一般不应小于7m;
2)对于甲乙类厂房、超过四层的厂房和库房、超过六层但建筑高度不超过100m的民用建筑,水枪的充实水柱不应小于10m;
3)对于高层工业建筑,高架库房,体积大于25000m3的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑,以及建筑高度超过100m的民用建筑,水枪的充实水柱不应小于13m。
(2)室内消火栓的布臵间距,应经计算确定。
1)高层建筑和甲、乙类厂房的室内消火栓间距不应大于30m;
2)其他单层、多层建筑和高层民用建筑裙房中的室内消火栓间距不应大于50m;
3)除有特殊规定外,室内消火栓的布臵应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时达到。建筑高度不大于24m且体积不大于5000m3的仓库,可采用一支水枪充实水柱到达室内任何部位。
4)消火栓应设臵在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点。栓口距地面(楼板面)或操作基本面高度宜为1.1m,其出水口方向宜向下或与设臵消火栓的墙面垂直。临时高压给水系统的每个室内消火栓处应设臵直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。
5)室内消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,应设减压装臵;室内消火栓栓口的静水压力大于1.0MPa时,室内消防给水应采用分区给水系统。6)同一建筑物内应采用同一型号规格的消火栓。一般应采用栓口直径为65mm的消火栓,并配备喷嘴口径不小于19mm的水枪和长度为25m的水带。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 简述危险化学品的定义。
- 电线超负荷引起火灾的主要原因是什么?
- 简述制定执勤战斗预案的程序和方法。
- 说出建筑物耐火极限的概念。
- 易燃易爆化学物品场所消防监督要点有哪些?
- 什么叫异型接扣?
- 使用液化石油气炉为什么要先点火.后开气?
- 宿舍电器着火了.该怎么办?
- 常用消防泵的种类有哪些?
- 简述消防用水的主要水源供给方式。
- 我国的消防工作由()领导,由地方各级人民
- 《消防法》设定了()类行政处罚。
- 说出自燃的定义和自燃的两种类型。
- 简述商店的火灾危险性及消防监督检查的要点
- 试述室内火灾发展的三个阶段。
- 简述供水水源的监督检查要点。
- 简述建筑安全疏散技术。导。
- 灭火救援准备资料和灭火救援作战资料的内容
- 工程救险车安装“单音断鸣调”警报器和()
- 分别说明氢气、氧气、乙炔气的安全色标是什