试题详情
- 简答题什么叫标幺值和有名值?采用标幺值进行电力系统计算有什么优点?采用标幺值计算时基值体系如何选取?
-
有名值是电力系统各物理量及参数的带量纲的数值。标幺值是各物理量及参数的相对值,是不带量纲的数值。标幺值是相对某一基值而言的,同一有名值,当基值选取不一样时,其标幺值也不一样,它们的关系如下:标么值=有名值/基值。
电力系统由许多发电机、变压器、线路、负荷等元件组成,它们分别接入不同电压等级的网络中,当用有名值进行潮流及短路计算时,各元件接入点的物理量及参数必须折算成计算点的有名值进行计算,很不方便,也不便于对计算结果进行分析。采用标幺值进行计算时,则不论各元件及计算点位于哪一电压等级的网络中,均可将它们的物理量与参数标幺值直接用来计算。计算结果也可直接进行分析。当某些变压器的变比不是标准值时,只须对变压器等值电路参数进行修正,不影响计算结果按基值体系的基值电压传递到各电压等级进行有名值的换算。
基值体系中只有两个独立的基值量,一个为基值功率,一般取容易记忆及换算的数值,如取100MW、1000MW等,或取该计算网络中某一些发电元件的额定功率。另一个为基值电压,取各级电压的标称值。标称值可以是额定值的1.0、1.05或1.10倍。
如取500/330/220/110kV或525/346.5/231/115.5kV或550/363/242/121kV,其它基值量(电流、阻抗等)可由以上两个基值量算出。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 电力系统量测误差分为()、()、()、(
- 单侧电源送电线路重合闸方式的选择原则是(
- 关于回路电流说法正确的是()。
- 在不同相别的两点接地组合中,两相星形接线
- 变压器瓦斯保护信号动作,应查明原因。在检
- 低周减载装置是按()
- 电力系统不能提供足够的有功功率时,系统的
- 系统中的一切正常操作,应尽可能避免在哪些
- 系统高峰时,升高电压,低谷时降低电压是(
- 开关遮断容量受限时,应停用线路重合闸
- 任一线路、母线主保护停运时,发生单相永久
- 下列关于隔离开关操作的说法哪些是正确的(
- ()与上级调度机构值班调度员对确保电网频
- 电流互感器的二次侧应()。
- 空气预热器分层布置在锅炉中的:()
- 保护用的测量仪表一般不应低于0.5级。
- 具有双微机保护配置的线路,由于方式变化临
- 不同负载的交流回路中,电压与电流的关系为
- 满足以下条件,可对跳闸线路进行一次强送(
- 供电调度员的职责有哪些?