试题详情
简答题 某歌舞娱乐放映游艺场所,砖混结构,地上3层,建筑总高度为12m,每层建筑面积为18m×60m=1080m2。1层设有建筑面积为190m2的大堂,建筑面积为810m2的迪斯科舞厅和建筑面积为80m2的消防控制室。2~3层为KTV包间(每个包问的建筑面积不大于200m2)。在距该夜总会两侧山墙50m处各设有1个室外地上消火栓;该建筑内每层设3个DN65消火栓,采用25m水带,19mm水枪,消火栓间距为30m,并且与室内环状消防给水管道相连;该建筑内还设有湿式自动喷水灭火系统,选用标准喷头,喷头间距不大于3.60m,距墙不大于1.80m。室内、外消防给水均取至市政DN200枝状管网,水压不小于0.35MPa。该建筑内2~3层走道(宽度2m,长度60m)和一层迪斯科舞厅不具备自然排烟条件,设有机械排烟系统,并且在顶层设排烟机房,排烟机风量是50000m3/h。迪斯科舞厅划分为2个防烟分区,最大的防烟分区面积410m2;在各KTV包间内、迪斯科舞厅内、走道、楼梯间、门厅等部位设有应急照明和疏散指示标志灯;在每层消火栓处设置2具5kg的ABC干粉灭火器。 根据以上材料,回答问题: 歌舞娱乐放映游艺场所建筑消防设施配置要点有哪些?
  • 歌舞娱乐放映游艺场所建筑消防设施配置要点有:
    (1)应配置室外消火栓给水系统。
    (2)应配置室内消火栓给水系统,层数不超过5层或体积不大于10000m3的可不设。
    (3)应配置自动喷水灭火系统,层数在地上一至三层且任一层建筑面积不大于300m2的地上歌舞、娱乐、放映、游艺场所可不设。
    (4)应配置火灾自动报警系统。
    (5)应配置防排烟系统,但层数在地上一至三层且房间面积不大于100m2的可不设。
    (6)应配置安全疏散设施。
    (7)应配置建筑灭火器。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题