试题详情
- 简答题 某成品燃料油外输项目,由4台5000m3成品汽油罐,两台10000m3消防罐,外输泵和工作压力为4.0MPa的外输管道及相应的配套系统组成。 具备相应资质的A公司为施工总承包单位。A公司拟将外输管道及配套系统施工任务分包给GC2资质的B专业公司。业主认为不妥。随后A公司征得业主同意,将土建施工分包给具有相应资质的C公司,其余工程由A公司自行完成。 A公司在进行罐内环焊缝碳弧气刨清根作业时,采用的安全措施有:36V安全电源作为罐内照明电源;3台气刨机分别由3个开关控制,并共用一个总漏电保护开关;打开罐体的透光孔、人孔和清扫孔,用自然对流方式通风。经安全检查,存在不符合安全规定之处。 管道试压前,项目部全面检查了管道系统;试验范围内的管道已按图纸要求完成;焊缝 已除锈合格并涂好了底漆;膨胀节已设置了临时约束装置;一块1.6级精度的压力表已校验合格待用;待试压管道与其他系统已用盲板隔离。项目部在上述检查中发现了几个问题,并出具了整改书,要求作业队限时整改。 由于业主负责的施工图设计滞后,造成C公司工期延误20日,窝工损失达30万元人民币,C公司向A公司提请工期和费用索赔。A公司以征地由业主负责,C公司应向业主索赔为由,拒绝了C公司的索赔申请。 A公司拒绝C公司的索赔是否妥当?说明理由。
-
A公司拒绝C公司的索赔不妥当。
理由:A公司属于总承包单位,C公司是其分包单位,它们之间存在着合同关系。C公司与业主之间没有合同关系,C公司的权利应通过A公司向业主进行索赔。 关注下方微信公众号,在线模考后查看