试题详情
- 简答题CP342-5最多能完成多少数据交换?
- 一套S7-300系统中最多可以同时使用4块CP342-5模块,每块CP342-5能够支持16个S7Connection,16个S5-CompatibleConnection。当CP342-5处在NoDP模式下工作时,最多同时支持32个通讯链接,而处在DPSlave或DPMaster模式下时,最多同时支持28个通讯链接。CP342-5作为PROFIBUSDP主站时,最多链接124个从站,和每个从站最多可以交换244个输入字节(Input)和244个输出字节(Output),与所有从站总共最多交换2160个输入字节和2160个输出字节。CP342-5作为从站时,与主站最多能够交换240个输入字节和240个输出字节。CP342-5可以最多连接16个操作面板(OP)以及最多创建16个S7Connnection。