试题详情
- 简答题高频闭锁负序方向保护有何优缺点?
-
该保护具有下列优点:
1、原理比较简单。在全相运行条件下能正确反应各种不对称短路。在三相短路时,只要不对称时间大于5~7ms,保护可以动作。2、不反应系统振荡,但也不反应稳定的三相短路。3、当负序电压和电流为启动值的三倍时,保护动作时间为10~15ms。4、负序方向元件一般有较满意的灵敏度。5、对高频收发信机要求较低。
缺点如下:
1、在两相运行条件下(包括单相重合闸过程中)发生故障,保护可能拒动。
2、线路分布电容的存在,使线路在空载合闸时,由于三相不同时合闸,保护可能误动。当分布电容足够大时,外部短路时该保护也将误动,应采取补偿措施。
3、在串补线路上,只要串补电容无不对称击穿,则全相运行条件下的短路保护能正确动作。当串补电容在保护区内时,发生系统振荡或外部三相短路、且电容器保护间隙不对称击穿,保护将误动。当串补电容位于保护区外,区内短路且有电容器的不对称击穿,也可能发生保护拒动。
4、电压二次回路断线时,保护应退出运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看