- 简答题通过电流1.5kA以上的穿墙套管,当装于钢板上时,为什么要在钢板沿套管径向水平延长线上,切一条3mm左右横缝?
- 在钢板上穿套管的孔,如果不切开缝,由于交变电流通过套管而在钢板上形成交变闭合磁路,可产生涡流损耗,并使钢板发热。该损耗随电流的增加而急剧增加,而钢板过热易使套管绝缘介质老化而影响使用寿命。钢板切缝以后,钢板中的磁通不能形成闭合磁路,钢板中的磁通明显被减弱,使涡流损耗大大下降。为了保证钢板的支持强度,可将钢板上切开的缝隙用非导磁金属材料补焊切口,使钢板保持它的整体性,从而提高支撑套管的机械强度。