试题详情
简答题系统检修开车后发现WIQ-601没有指示,如何处理?
  • W.IQ-601为一号线皮带的流量,该流量是由现场皮带秤的传感器信号进入机房内的电子皮带秤高精度演算器,由演算器的输出进入可编程调节器,由调节器的输出进入MC,在操作站上显示。
    (1)检查机房内高精度演算器220VAC供电是否正常,否:通知电气,
    (2)可编程调节器供电是否正常,否:10MC机柜内的24VDC送上,
    (3)检查现场传感器供电是否正常,否:检查机房内演算器输出电压是否正常,否:更换演算器,正常:进行线路检查,
    (4)供电正常后,检查传感器是否有MV输出信号,无:更换传感器,
    (5)在演算器端测输入是否正常,否:进行线路检查,
    (6)检查演算器输出端是否正常,否:更换演算器,
    (7)检查可编程调节器输出是否正常,否:更换调节器,
    (8)可编程调节器输出信号正常后仍没有指示,检查MC的AI点。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看