试题详情
简答题怎么排除冰堵与冰堵的检修?
  • 如果制冷剂不纯,冷冻机油含水或系统开放可能会导致制冷系统中混入过量水蒸气从而引起冰堵。水蒸气流入到毛细管出口和蒸发器进口时由于温度较低将水蒸气冷凝成冰珠堵塞管道。其表现为制冷系统周期性结霜融霜,周期性有制冷剂的流动声,输入电流周期性变化。
    原因分析是:在管路为堵塞时,制冷好,蒸发器结霜,有制冷剂流动声,输入电流正常,此时水蒸气在逐渐冻结直到管路堵塞,其便导致制冷不好,蒸发器霜融化,听不到工质的流动声,输入电流变小,此时被冻结的冰珠又逐步融化,冰融化后制冷又会变好,由此周期习惯反复。
    解决方法:修理冰堵首先考虑如何将系统中的水蒸气赶出来,其方法是抽真空在抽空时加热制冷剂、二次抽空、氮气干燥更换干燥过虑器或冲入一定制冷剂再将其放出,利用制冷剂吸收系统中的水蒸气等多方面入手,一遍将水分尽可能的赶出来。