- 简答题简述脏堵的检修。
-
1.脏堵可分为高压脏堵和低压脏堵。
高压脏堵主要发生在干燥过滤器,是由于系统中的大量杂质、赃物将过滤器里的过滤网堵住而引起的。
低压脏堵多发生在毛细管或蒸发器,低压脏堵往往是有于系统集油太多,过多的冷冻油将管路堵塞所致,所以又称油堵。
2.修理高压脏堵时,可将干燥过虑器焊下,用0.8~1MPa压力氮气冲洗管道,然后更换一个新干燥过滤器。
对于修理低压脏堵,由于低压脏堵多为油堵,此时需要将蒸发器中的冷冻油排出,其方法是用焊枪将毛细管与干燥过滤器的接头焊开,同时将回气管从压缩机焊下,在毛细管一端焊上一个代表的三通阀,用0.8MPa左右压力的氮气通入三通阀接口,在用手紧紧堵住回气管口。当堵住回气管口的手感觉到压力较大时突然放开,被堵住的氮气形成喷射气流喷出,此时带有雾状的冷冻油将被带出。如此反复多次,直到无雾状的冷冻油带出为止。 关注下方微信公众号,在线模考后查看